Prysznic z ciepłą wodą
Moderator: luk4s7
Re: Prysznic z ciepłą wodą
Załóż zawory po stronie borygo. Nie ma potrzeby aby wymiennik cały czas pracował. U mnie po 5 latach rozszczelnił się pomiędzy płytkami i chwile mi zajęło zanim odkryłem dlaczego mi ubywa płynu.
paweł
paweł
Re: Prysznic z ciepłą wodą
Dzieki za radę.
Hmmmm, nie wiem czy się da bo moim zdaniem wymiennik pracuje w szeregu pomiędzy silnikiem a nagrzewnicą.
Hmmmm, nie wiem czy się da bo moim zdaniem wymiennik pracuje w szeregu pomiędzy silnikiem a nagrzewnicą.
Re: Prysznic z ciepłą wodą
Zamiast zaworu daj kryzę/ uszczelkę z małym otworem, zajmie mniej miejsca.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Re: Prysznic z ciepłą wodą
Dzieki za radę.
Hmmm, miejsca tam mam sporo. A taki zawór zgrubny plus mieszacz pozwoli mi zawsze ustawic życzoną temperaturę na wyjściu:
Hmmm, miejsca tam mam sporo. A taki zawór zgrubny plus mieszacz pozwoli mi zawsze ustawic życzoną temperaturę na wyjściu:
Re: Prysznic z ciepłą wodą
Zawór dodany. Oprócz tego wyjście na prysznic robione na szybkozłączki. Gniazda wstawiłem mosiężne, jakoś te plastiki do mnie nie przemawiały:
Dodany zawór nic nie wprowadza, przynajmniej przy moim zasilaniu na 3 bary z pompy głębionowej. Woda ma temperaturę 35 stopni i nie chce mieć więcej. Prze ten bypass nic nie leci. Ale warto mieć jak damy zasilanie o małym cisnieniu i na wyjściu pojawi się za gorąca woda.
BTW wiekszą temperaturę na wyjściu systemu osiągnąłem przy włączeniu Webasto zamiast silnika. Nie mam pojęcia dlaczego, może Webasto jest tuż przy wymienniku CW i jego pompa jakos lepiej i szybciej napędza gorącą wodę z pieca? Anyway udało mi sie osiągnąć temperaturę nawet 45 st.C. Co mi w zupełności wystarcza. Przy grzaniu wody silnikiem nie osiągnąłem takiej temperatury.
Zastanawiam się, czy docelowo, po sezonie nie zmienić wymiennika na większy większej mocy. Zobaczymy jak ten setup sprawdzi się w terenie.
Musze dorobić przewód zasilający do zapalniczki do pompy i pojechać nad moje jeziorko i dokonać próby w warunkach bojowych .
Małe pytanka:
- jaki dac kabel? Taki najtańszy 2 żyłowy czy taki w lepszej izolacji np. taki pomarańczowy przedłużacz 15 metrów na 10A?
Do przewodu pompy zamierzam polutować kable i dać w rurki termokurczliwe. Nie wiem czy będzie to wystarczając szczelne połączenie czy muszę szukać jakiejś hermetycznej łączówki? W końcu pompę zapewne z tym metrowym kablem do niej będę topić. Znalazłem takie coś: https://allegro.pl/oferta/mufa-kablowa- ... dgQAvD_BwE . Co sądzicie?
- czy na końcu zasilania od strony wtyczki do gniazda zapalniczki montujecie jakis włącznik na kabel , np. tego typu hermetyczny?:
Finalnie, lub prawie finalnie jestem baaardzo zadowolony, moje jajka będą należeć do mnie a nie do jakiegoś tam pingwina .
PS. sprawdziłem, moja woda z pompy głębinowej ma temperaturę ok. 12 st.C. Czyli jak osiagamy 45 to mamy podgrzanie o ponad 30 st.C.
Pozdro
Dodany zawór nic nie wprowadza, przynajmniej przy moim zasilaniu na 3 bary z pompy głębionowej. Woda ma temperaturę 35 stopni i nie chce mieć więcej. Prze ten bypass nic nie leci. Ale warto mieć jak damy zasilanie o małym cisnieniu i na wyjściu pojawi się za gorąca woda.
BTW wiekszą temperaturę na wyjściu systemu osiągnąłem przy włączeniu Webasto zamiast silnika. Nie mam pojęcia dlaczego, może Webasto jest tuż przy wymienniku CW i jego pompa jakos lepiej i szybciej napędza gorącą wodę z pieca? Anyway udało mi sie osiągnąć temperaturę nawet 45 st.C. Co mi w zupełności wystarcza. Przy grzaniu wody silnikiem nie osiągnąłem takiej temperatury.
Zastanawiam się, czy docelowo, po sezonie nie zmienić wymiennika na większy większej mocy. Zobaczymy jak ten setup sprawdzi się w terenie.
Musze dorobić przewód zasilający do zapalniczki do pompy i pojechać nad moje jeziorko i dokonać próby w warunkach bojowych .
Małe pytanka:
- jaki dac kabel? Taki najtańszy 2 żyłowy czy taki w lepszej izolacji np. taki pomarańczowy przedłużacz 15 metrów na 10A?
Do przewodu pompy zamierzam polutować kable i dać w rurki termokurczliwe. Nie wiem czy będzie to wystarczając szczelne połączenie czy muszę szukać jakiejś hermetycznej łączówki? W końcu pompę zapewne z tym metrowym kablem do niej będę topić. Znalazłem takie coś: https://allegro.pl/oferta/mufa-kablowa- ... dgQAvD_BwE . Co sądzicie?
- czy na końcu zasilania od strony wtyczki do gniazda zapalniczki montujecie jakis włącznik na kabel , np. tego typu hermetyczny?:
Finalnie, lub prawie finalnie jestem baaardzo zadowolony, moje jajka będą należeć do mnie a nie do jakiegoś tam pingwina .
PS. sprawdziłem, moja woda z pompy głębinowej ma temperaturę ok. 12 st.C. Czyli jak osiagamy 45 to mamy podgrzanie o ponad 30 st.C.
Pozdro
Re: Prysznic z ciepłą wodą
No dobra, wszystko zrobione i przetestowane w warunkach bojowych w moim łabędziowym stawie.
Woda w stawie pewnie ze 20 st.C. System dał wodę pomiędzy 40-50 st.C w zależności od ustawienia mieszacza termostatycznego. Na pracującym silniku. Teraz na Webasto nie próbowałem bo silnik miałem po jeździe gorący.
Działa super ale ciśnienie 1,1 bara z pompy jest ... niskie. Da się umyć, wziąc prysznic ale nie jest to tak jak w domciu w kabinie prysznicowej. Co innego jak sie podłączy do wodociągu .
Tak wygląda pompa na sznurku. Wykorzystałem 15 metrów ogrodowego przewodu. Połączenie zrobiłem lutując kable z użyciem rurek termokurczliwych. Mam nadzieję, że będzie to wystaczająco wodoodporne.
Na pompę założyłem siatkę ochronną z tworzywa, mocniejszą niż taka na komary. Niestety podczas próby pompa wciągnęła i przez nią jakieś zielsko. Takie długie zbijające się w taką masę. Siła ssania była tak duża, że rozerwało siatkę, wlazło do wirnika pompy i pompa stanęła.
Teraz założyłem podwójną warstwę siatki ale wolałbym jakąś metalową.
Macie jakiś pomysł skąd wytrzasnąć taki metalowy cyliner z siatki żeby zachować jakąś odległość od siatki do wirnika?
Znalazłem cos takiego:
http://polish.filterwire-mesh.com/sale- ... inder.html
Taki byłby fajny gdyby było jak go do pompy przykręcić:
Macie jakies sprawdzone pomysły?
Pompa wisi na przymocowywanej przed zwodowaniem pustej butelce PET. Wtedy ładnie pływa i nie idzie na dno.
Pozdro
Woda w stawie pewnie ze 20 st.C. System dał wodę pomiędzy 40-50 st.C w zależności od ustawienia mieszacza termostatycznego. Na pracującym silniku. Teraz na Webasto nie próbowałem bo silnik miałem po jeździe gorący.
Działa super ale ciśnienie 1,1 bara z pompy jest ... niskie. Da się umyć, wziąc prysznic ale nie jest to tak jak w domciu w kabinie prysznicowej. Co innego jak sie podłączy do wodociągu .
Tak wygląda pompa na sznurku. Wykorzystałem 15 metrów ogrodowego przewodu. Połączenie zrobiłem lutując kable z użyciem rurek termokurczliwych. Mam nadzieję, że będzie to wystaczająco wodoodporne.
Na pompę założyłem siatkę ochronną z tworzywa, mocniejszą niż taka na komary. Niestety podczas próby pompa wciągnęła i przez nią jakieś zielsko. Takie długie zbijające się w taką masę. Siła ssania była tak duża, że rozerwało siatkę, wlazło do wirnika pompy i pompa stanęła.
Teraz założyłem podwójną warstwę siatki ale wolałbym jakąś metalową.
Macie jakiś pomysł skąd wytrzasnąć taki metalowy cyliner z siatki żeby zachować jakąś odległość od siatki do wirnika?
Znalazłem cos takiego:
http://polish.filterwire-mesh.com/sale- ... inder.html
Taki byłby fajny gdyby było jak go do pompy przykręcić:
Macie jakies sprawdzone pomysły?
Pompa wisi na przymocowywanej przed zwodowaniem pustej butelce PET. Wtedy ładnie pływa i nie idzie na dno.
Pozdro
Re: Prysznic z ciepłą wodą
Uwagi:
-jeżeli masz wpięty wymiennik w mały obieg, to upewnij się, że w kabinie pokrętło temepratury jest na max.
- Sitko, hmmm pomyls jaki jest przekrój wymiennika, czyli odległość między płytkami. Mam wrazenie, że przy używaniu jakie ty chcesz zrobić, czyli pompa do jeziora lub rzeki, sprawi że szybko ci się to zapcha. Potem padnie pompa bo będzie pracować pod większym obciążeniem. Ja wodę czerpie z karnista w którym jest ona wcześniej przefiltrowana tzn, jak nalewam to robię to przez materiał, koszulkę. Awaryjnie zakładałem skarpetkę na pompę.
Według mnie za bardzo kombinujesz, lub masz za duże wymagania. Ostatnio w 10l umyły się dwie osoby u mnie na wyjeździe, ale próbuj.
ps: 15m węża i taka mała pompa, to się nie może udać, jeżeli jeszcze umieścisz prysznic na wysokości 2 metrów. Ja miałem ok 2metrów.
paweł
-jeżeli masz wpięty wymiennik w mały obieg, to upewnij się, że w kabinie pokrętło temepratury jest na max.
- Sitko, hmmm pomyls jaki jest przekrój wymiennika, czyli odległość między płytkami. Mam wrazenie, że przy używaniu jakie ty chcesz zrobić, czyli pompa do jeziora lub rzeki, sprawi że szybko ci się to zapcha. Potem padnie pompa bo będzie pracować pod większym obciążeniem. Ja wodę czerpie z karnista w którym jest ona wcześniej przefiltrowana tzn, jak nalewam to robię to przez materiał, koszulkę. Awaryjnie zakładałem skarpetkę na pompę.
Według mnie za bardzo kombinujesz, lub masz za duże wymagania. Ostatnio w 10l umyły się dwie osoby u mnie na wyjeździe, ale próbuj.
ps: 15m węża i taka mała pompa, to się nie może udać, jeżeli jeszcze umieścisz prysznic na wysokości 2 metrów. Ja miałem ok 2metrów.
paweł
Re: Prysznic z ciepłą wodą
Dzieki za komentarz. Spiesze wyjasnić.
15 metrów węża zasilającego podłączone do mojej pompy głębinowej przy 4 barach plus 4 metry prysznicowego dawało super radę z ciśnieniem.
Jesli zamiast pompy głebinowej podłączyłem pokazaną pompke camperową o max. 1,1 bara w takiej konfoguracji dostałem ciśnienie gdzie bez problemu mozna się umyć ala prysznic. I mieć z tego przyjemność. Grzanie 10l wody i mycie się tym nie ma dla mnie żadnej przyjemności i jest bez sensu. Sorry. Poza tym zawsze moge sobię podłączyc pompę wężem 2-u metrowym z wiadra w celu zagrzania wody np. do golenia. Bo nie luibię w zimnej wodzie . A 15 metrów jest po to aby w miarę bez problemu podjechac i sięgnąć do wody.
Te miejsca, w których bywałem do tej pory miały czystą wodę czyli albo rzeki albo jeziora. Dzisiejszy test pokazał mi co może się zdarzyć w stawie z zieleniną. Byłem zaskoczony, że siła ssąca pompy spowodowała przerwanie siatki ochronnej tą zieleniną. Dlatego chcę załozyć siatkę metalową.
Należy takich stawów unikać. To było cos takiego:
Dobrze, że nie zatkało pompy na amen.
Pomysł z zakładaniem skarpety mi sie podoba . A może lepiej pończocha?
Pozdro
Re: Prysznic z ciepłą wodą
Hmmm, nie wiem jak to wpięli, wyłączyłem grzanie w kabinie. Zakładam, może błędnie, że nie chcę tracic ciepła na nagrzewnicy w kabinie. Działało więc chyba jest dobrze. Nastepnym razem włączę i sprawdzę, może będzie cieplejsza woda?
BTW na wcześniejszych zdjęciach widać, że jestem wpiety w obieg po prawej stronie auta, nie wiem czy mały czy duzy. Jak napisałem zauważyłem wczesniej, że Webasto szybciej nagrzewa wodę i do wyższej temperatury.
Zapytam przy okazji w warsztacie Toyoty.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2021, 21:51 przez pmcomp, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Prysznic z ciepłą wodą
Sorry, nie rozumiem. Co ma do tego przekrój wymiennika? Na pierwotnym zasilaniu z auta ma 3/4", na wtórnym pobierania i grania wody mam 1/2".plum76 pisze: ↑25 sie 2021, 15:49
- Sitko, hmmm pomyls jaki jest przekrój wymiennika, czyli odległość między płytkami. Mam wrazenie, że przy używaniu jakie ty chcesz zrobić, czyli pompa do jeziora lub rzeki, sprawi że szybko ci się to zapcha. Potem padnie pompa bo będzie pracować pod większym obciążeniem. Ja wodę czerpie z karnista w którym jest ona wcześniej przefiltrowana tzn, jak nalewam to robię to przez materiał, koszulkę. Awaryjnie zakładałem skarpetkę na pompę.
Sitko chcę dać na pompie żeby nie ciągnąć kamyków, zielska czy innego syfu z wody. Zakładam, że po każym myciu trzeba sitko wyczyścić.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2021, 21:48 przez pmcomp, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Prysznic z ciepłą wodą
Sorry, że tak Was męczę ale zakładam, że ten wątek zostanie dla potomości i młodzi adepci ciepłej wody skorzystają
Re: Prysznic z ciepłą wodą
Przekrój czyli odleglości pomiedzy blaszkami wymiennika a nie otwory wlotowe. Tam sa 2-3 mm pomiedzy blaszkami.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Re: Prysznic z ciepłą wodą
OK, rozumiem.
Czemu ma się zapchać skoro na wejściu pompy zakładam sitko? Ew. założę skarpetę .
Za wymiennik zapłaciłem 100 zł czyli nawet jak go będę chciał wymienić to nie popadne w koszta.
Za dwa tygodnie wyjazd do Albanii, wyjdzie w praniu.
Pozdro
Czemu ma się zapchać skoro na wejściu pompy zakładam sitko? Ew. założę skarpetę .
Za wymiennik zapłaciłem 100 zł czyli nawet jak go będę chciał wymienić to nie popadne w koszta.
Za dwa tygodnie wyjazd do Albanii, wyjdzie w praniu.
Pozdro
Ostatnio zmieniony 26 sie 2021, 17:30 przez pmcomp, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Prysznic z ciepłą wodą
pmcomp pisze: ↑26 sie 2021, 17:30OK, rozumiem.
Czemu ma się zapchać skoro na wejściu pompy zakładam sitko? Ew. założę skarpetę .
Za wymiennik zapłaciłem 100 zł czyli nawet jak go będę chciał wymienić to nie popadne w koszta.
Za dwa tygodnie wyjazd do Albanii, wyjdzie w praniu ... czy raczej w myciu
Pozdro